INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
||
|
> hatte ich geschrieben, ein Thermoelement und ein Drucksensor, ganz normal analog und liefern mir eine Meßgrößenabhängige Spannung die ich am Analogport auswerten kann. > Na den Gesetzen für Stromkreise, bleibt ja die Spannung über 2 Verbraucher in der Parallelschaltung gleich und der Strom wird halbiert. > Also dachte ich eben die Parallel zu schalten, nur weiß ich ebne nicht, ob die beiden Units sich da ins Gehege kommen, wenn die zur gleichen Zeit die Spannung messen wollen, eben ob soch da was einkoppeln kann oder so? Hallo Die A/D-Ports der Unit V1.1 sind offenbar recht hochohmig (laut technischen Daten 10uA bei Wandlung). Insofern sollte die Verteilung einer Messspannung auf zwei Ports schon erlaubt sein, sofern die Ausgänge deiner Sensoren nicht ebenfalls zu hochohmig sind. Gemeinsames GND der beiden Units ist dabei natürlich Voraussetzung. Schutzwiderstände von 10K vor den Ports sind bereits auf der Platine der Unit vorhanden. Das Thermoelement hängt ja wohl ohnehin an einer aktiven Schaltung mit vernünftigem Ausgangswiderstand. Die eigentlichen Thermospannungen sind ja so erbärmlich gering, daß ohne Verstärkung nicht viel zu machen ist. Gruß, Hauk |