 Re: c1.1unit mit app.board vergisst gerne das programm Kategorie: Programmierung Basic (von Bernd - 29.05.2006 8:50)
 Als Antwort auf Re: c1.1unit mit app.board vergisst gerne das programm von Hecktor - 28.05.2006 13:23
Bernd nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
Bei einer so großen induktiven Last solltest du schon einen stärkeren nehmen, wie z.B. Nr. 500387.
Dann gehts du gleich auf Sicherheit und baust 2 Stück ein: einen paralell zum Motor und den anderen zum Kontakt.
Das EEProm (bei M-Unit1.1) wird sicher nicht hin sein.
Bei mir laufen ca. 300  M-unit1.1 und 100 Unit1.1. Andere Probleme hatte ich noch nie.
Messe noch die Spannung an der Unit. Ist diese immer stabil zwischen 4,85 unbd 5,15 Volt.
Sie darf nieeeee unter 4,80 Volt fallen ohne resetbaustein.
Pufferbaterie! Das heißt, du schaltetes die Anlage nie aus?

Gruß Bernd

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: c1.1unit mit app.board vergisst gerne das programm (von Hecktor - 29.05.2006 20:47)
    Re: c1.1unit mit app.board vergisst gerne das programm (von Hecktor - 3.06.2006 16:12)