 Re: Heizung per DA-Wandler mit OM ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von ManfredW, Homepage - 9.06.2006 12:32)
 Als Antwort auf Re: Heizung per DA-Wandler mit OM ansteuern von Thomas Fischer - 9.06.2006 1:33
> > Hallo Tom,
> > es wäre auch ganz einfach, dieses Projekt per Plus oder Basik zu machen.
> > Rein Programmtechnisch ist es ganz ganz einfach und du braucht sicher kein Assembler.
> >
> > Du stellst einfach eine Variable per Tastendruck und einen Display auf deine
> > gewünschte Temperatur ein, vergleichst die soll und ist Temperatur, schreibst die
> > Differenz auch in eine Variable und gehst dann mit einer kleinen Umrechnung auf den DA Port.
> > So erhöht sich der DA-Wert automatisch, wenn dein Heizfeld kälter wird und der Transistor taktet
> > dann mehr Heizstrom rein.
> > Tschau Bernd
>
> Euren Ausführungen glaube ich zu entnehmen, daß DA nur per PWM aber nicht direkt zu realisieren ist?

Hallo,
weitere Möglichkeiten

1) mit I2C-Bus kannst Du die Zahl 0-255 an PCF 8591übergeben, der daraus ein Analogsignal macht
2) mit Impulsen ein elektronisches Poti verstellen

MfG ManfredW

Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de