INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
||
|
> Hey Achim, > erstmal danke für die Mühe: > habe jetzt eingang mit ausgegeben: > > 0 950 132 > 1 950 131 > 2 900 132 > > 0 950 133 > 1 950 133 Ah! Hab ihm! Du hast eingang einerseits als Port deklariert und liest andererseits seinen Wert aus dem EEPROM darin per input# eingang ein. Das geht nicht. Ports sind read-only aus Programmsicht. Deklariere Dir eine weitere Variable und lies in die ein. Dann klappt's zumindest schonmal damit. Der falsch ausgelesene Tabellenwert ergibt sich wahrscheinlich daher, dass sich in der Zeit von der Ausgabe des Wertes eingang bis zur Auswertung von eingang über die Tabelle der Wert am Port-Eingang schon wieder geändert hat. HTH Bye Achim |
| Antwort schreiben |