INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
||
|
> > > wie kann ich wenn ich z.b. mit einem ptc eine temperatur messe auch kommazahlen anzeigen?? > > > > Du zählst weiterhin ganzzahlig, rechnest aber mit Zehntelgrad als Einheit. Statt z. B den Wert 21,5 (Grad Celsius) hat Deine Variable den Wert 215 (Zehntelgrad Celsius). Bei der Ausgabe kommt vor der Einerstelle dann ein Komma. > uhmm wie mach ich das denn genau..... und wie kann ich minus zahlen anzeigen.... Nehmen wir an, Dein PTC liefere am AD-Port Werte von 0 bis 255 die Temperaturen von -12,8(0) bis +12,7 (255) Grad Celsius bei einer Genauigkeit von 0,1°C entsprächen. Also 0 entspräche -12,8°, 1 -12,7, usw. Dann kopierst Du das Byte in ein (vorzeichenbehaftetes) Word und ziehst 128 ab. 0 wird also zu -128, 1 zu -127, usw. 128 zu 0, 129 zu 1, usw. bis 255 zu 127. Du hast jetzt also die Temperatur in 0,1° in der Variablen inklusive Vorzeichen. Jetzt müssen wir die Zahl nur noch kommabereinigt ausgeben. print temperatur/10;",";abs(temperatur) mod 10 HTH Bye Achim |
| Antwort schreiben |