Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: AD Werte Kategorie: Programmierung Basic (von Georg - 9.02.2007 19:56)
 Als Antwort auf AD Werte von Beck - 9.02.2007 15:47
Georg nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro, Open-Micro, Open-Midi
> Hallo,
>
> ich habe einen LM 35 an den AD[1] angeschlossen um eine Heizungssteuerung
> zu realisieren. Die Werte die ich erhalte springen jedoch relativ ziellos um den tatsächlichen
> Wert herum. Kann mir jemand helfen ?
>
> Gruß  Thomas

Hallo Thomas,
hast du schon mal einen Spannungsmesser zu Vergleich herangezogen !!!!
Oder den AD Port gewechselt !!!!
Der LM 35 gibt ja 0,01 Volt je Kelvin aus - wie hast du den verschaltet - nach Datenblatt ???!!!.
Du erhälst dann eine Auflösung von 2 Grad bei 8 Bit AD!!!!!!

Achja vieleicht hast du auch was in der Nähe der Leitung was die Störung verursacht (Einstrahlung)
da könnte ein abgeschirmtes Kabel helfen.

Das Springen des Wertes kann einige Ursachen habe wie du siehst
viel Spaß beim testen

Gruß
Georg

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten: