 Re: Unit bleibt stehen, wenn 220V Magnetventil anzieht Kategorie: Programmierung Basic (von Peter Grzeschik - 18.03.2007 12:08)
 Als Antwort auf Unit bleibt stehen, wenn 220V Magnetventil anzieht von daniel - 16.03.2007 21:10
Hi Daniel,

Ein elektronisches Lastrelais mit NULLSPANNUNGSSCHALTER zum Ansteuern des Magnetventils an Stelle des normalen Relais könnte Abhilfe schaffen. Es gibt solche "Relais" auch mit integriertem Entstörglied. Erhältlich z.B. beim großen C.

"Miniaturhalbleiterrelais DIP 6" mit Nullspannungsschalter.                            Best.Nr. 16 79 24 - 33
"Elektronisches Lastrelais"     mit Nullspannungsschalter u. integr. RC-Glied. Best.Nr. 16 25 58 - 33

Die Angaben stammen aus den Katalog von 2004 und sind möglicherweise nicht mehr aktuell.

Gruß, Peter