> Hallo, > ich würde gern mit dem Temp.sensor AD592 die Temperatur erfassen und über Hyperterminal ausgeben. > Habe mich auch schon durchs komplette Forum und Beispiele auf versch. Homepages gesucht! > Aber leider gibt er einen komischen Wert an. > Wo liegt der Fehler in meinem Quelltext?? > > Define T1 AD[1] > Define Istwert word > > Nun hab ich zwei Sachen gefunden: > > Istwert = T1 / 5 -20 > > und Istwert = T1 / 2-25 > > Könnt ihr mir sagen wie der richtige Quelltext aussehen würde? > Ich soll eine Temp. von -20°C bis +63°C erfassen... > > > Vielen Dank Hallo, das hast Du anscheinend auf meiner homepage gelesen. 1) Der AD592 ist eine temperaturabhängige Stromquelle und lässt 1 uA / K fließen. 2) Erst eine Messschaltung erzeugt die Spannung für den Analog-Port. 3) Der Analog-Digitalwandler macht daraus z.B. die Zahl 0 bis 255. 4) Diese Zahl wird mit der Formel auf den Temperaturwert umgerechnet. Bei der Station V1.1 ist das alles schon fertig. Dort gilt die Formel Istwert = T1 / 2-25 für die fertig angeschlossenen Sensoren. MfG ManfredW |