INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
||
|
hallo jürgen das mit dem gleichen namen (Brenner) für subroutine und variable habe ich einfach übersehen. obwohl es so jahre funktioniert hat. geändert bzw. hinzugefügt habe ich variable x und y damit der mischer nicht dauernd schaltet wenn kein warmes wasser mehr da ist ich programmiere mit CControl Basic Version 1.33 und bekomme normalerweise schon fehlermeldungen aber in diesem fall keine kalt ist mier nicht, weil das programm immer noch läuft nur der brenner ist halt auf einem anderen ausgang werde das programm nach deinen anweisungen überarbeiten danke mfg MICHI > Hallo Michi > > Ich habe Dein Programm mal Compiliert, dabei gab es zahlreiche Fehlermeldungen > > 1. Ersetz doch mal alle Umlaute -> ä nach ae usw. > 2. Die Zeile "Define daten byte" erst nach den Word Variablen definieren, da Du schon 23 Bytes benutzt > 3. Vor der Subroutine INIT steht noch ein Goto Anfang das kann weg. > 4. Der Fehler steckt in der Subroutine Brenner. Nenn diese mal nach Oelbrenner um. Den Sprungbefehl ein paar Zeilen früher natürlich auch. > > Der gleiche Name für eine Variable und eine Subroutine kann nicht gehen. > > Meine Frage: Womit programmierst Du? Oder hast Du die Anzeige der Fehlermeldungen abgeschaltet? > > Gruß Jürgen - Und hoffentlich ist es Dir inzwischen nicht zu kalt geworden. |