 Re: Vorzeichen-Bit umgehen Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Norbert - 1.03.2016 17:42)
 Als Antwort auf Re: Vorzeichen-Bit umgehen von Dietmar - 1.03.2016 1:59
Norbert nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Maxi
> Hallo Norbert,
>
> bei welcher Rechenoperation stört denn das Vorzeichen, bzw. das Zweierkomplement? Bei den Grundrechenarten werden nur bei der Division negative Zahlen gesondert behandelt. Und natürlich bei der Ausgabe mittels PRINT. Für beides kann man eigene Routinen verwenden, die vorzeichenlos arbeiten. Siehe zum Beispiel udiv32 und print32 in 32BITASM.BAS in "Grundrechenarten in 32 Bit". Bei der hexadezimalen Ausgabe mittels PRINT werden ebenfalls negative Zahlen nicht gesondert behandelt.
>
> Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern!
>
> Dietmar

Danke Dietmar,
mit der Hex-Ausgabe klappt es. Problem gelöst.
Norbert