INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
||
|
Hallo Karl-Heinz, Du suchst also einen Spannungsteiler, der die Spannung auf 5/24 herunterteilt. Das kann man zum Beispiel ganz einfach mit dem Windows-Programm MuPAD Light 2.5.3 berechnen. Als Nebenbedingung muß die Summe der Widerstände kleiner/gleich 10 kOhm sein, denn der Innenwiderstand einer am AD-Wandler angeschlossenen Signalquelle sollte laut Controllerhersteller grundsätzlich nicht mehr als 10 kOhm betragen. Nichtlineare Gleichungssysteme lösen mit MuPAD Light: solve({a/(a+b)=5/24, a+b=10.0}, {a, b}) {[a = 2.083333333, b = 7.916666667] Die Lösung ist also für den Widerstand R2 rund 2 kOhm und für R1 rund 8 kOhm. Eine Kontrollrechnung liefert: 24.0*2/(2+8) 4.8 Es liegen also bei 24 Volt Eingangsspannung noch 4,8 Volt am Ausgang an. Natürlich könntest Du statt der zwei Widerstände auch ein 10-kOhm-Poti nehmen und entsprechend abgleichen. Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern! Dietmar Passender Link: Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
| Antwort schreiben |