 Re: Rücksetzen Programmspeicher Kategorie: Programmierung Basic (von Micha - 3.09.2004 6:44)
 Als Antwort auf Re: Rücksetzen Programmspeicher von Topmail - 2.09.2004 18:17

> Hallo,
> > Danke, ich hab die Referensspannung überprüft ist o.k.
> > Dann habe ich festgestellt das die Temperaturplatine eine Spannung von -3.5V an die C- Control ausgab. Seit dem die Platte raus ist, geht auch der Rest wieder. Wie kommt es das 2 weitere Analogwerte mit 0 angezeigt werden, wenn ein Eingang durch Hardwarefehler im negativen Bereich kommt?
> >
> Das liegt vermutlich daran, daß intern nur ein AD-Wandler vorhanden ist, der der Reihe nach alle Ports
> wandelt (sog. Multiplexing). Mit negativen Spannungen ist der Wandler erst mal so überfordert, daß er
> "kurzzeitig" streikt.
> Übrigens hast du nochmal Glück gehabt, ich habe schon Units gesehen, die nach einer negativen Spannung
> an einem Port nur noch Sondermüll waren.
>
> Cu Rene,
> alias Topmail

Das erklärt warum die anderen Analogwerte mit 0 angezeigt wurden. Danke
MfG Micha
>