INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
Hallo Jan, > was ich pers gern wüsste aber nicht weiß ist: wie gebe ich beispielsweise ne variable aus die zahlen > UND buchstaben enthält. > sowas gibts nicht... DOCH :) > ich lese seriell nen magnetfeld-coupler der ne seriennummer zurückkgibt... und diese ist hexa-dezimal > 8 byte lang also 16 zeichen... genau eine LCD zeile... > > wie gebe ich sowas denn aus? > kann da einer helfen? Zuerst: In Variablen können bei der CC1 keine Buchstaben stehen, sondern nur zahlen. Hexadezimal ist genauso wie Dezimal, Octal, Hex, Trinär und was einem noch für Darstellungsweisen einfallen, wirklich nur eine Darstellungsform einer Zahl. Du meinst also eher die Anzeige von 8 Bytewertden in Hexadezimaler Schreibweise. Das ginge z.B. so: (Allgemein gefasst, egal mit was man dies ausgibt) 'Achtung kein gültiger CC-Basic-Syntax ! #LCD_hex 'HEX-Ausgabe von Bytewerten if cmd shr 4 > 9 then putchar((cmd shr 4)+&h37) else putchar((cmd shr 4)+&h30 if cmd and &hF > 9 then putchar((cmd and &hF 4)+&h37) else putchar((cmd and &hF)+&h30 return Für das PCF-LCD-interface würde das dann so aussehen: #LCD_hex 'HEX-Ausgabe von Bytewerten if cmd shr 4 > 9 then sys &h101,LCDLight,(cmd shr 4)+&h37,PCF else sys &h101,LCDLight,(cmd shr 4)+&h30,PCF if cmd and &hF > 9 then sys &h101,LCDLight,(cmd and &hF)+&h37,PCF else sys &h101,LCDLight,(cmd and &hF)+&h30,PCF return Für das SR-LCD-Interface: #LCD_hex 'HEX-Ausgabe von Bytewerten if (cmd shr 4) > 9 then sys pcmd,(cmd shr 4)+&h37,LCD_RS_1 or SRPorts else sys sys pcmd,(cmd shr 4)+&h30,LCD_RS_1 or SRPorts if (cmd and &hF) > 9 then sys pcmd,(cmd and &hF)+&h37,LCD_RS_1 or SRPorts else sys pcmd,(cmd and &hF)+&h30,LCD_RS_1 or SRPorts return MfG André H. |
| Antwort schreiben |