INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
> > > Hallo Micha > > > > > ein angenommener wert (50) soll eingestellt werden ! die pumpe soll so gesteuert werden das sie bei einer temp von über 50 angeht und solange an bleibt bis die temperatur unter (45) sinkt. wenn die temperatur weiter sinkt auf (40) soll sie ausbleiben ! wenn die temp wieder steigt soll die pumpe erst wieder bei (>50) angehen ! > > > > Ich habe mal eben schnell etwas zusammengeschustert. So in etwa sollte es funktionieren (ich habe es aber nicht getestet). > > > > LG Jens > > > > > > define kty10 port[1] > > define relais port[2] > > > > #loop > > if kty10 > 50 then relais = on > > if kty10 < 45 then relais = off > > goto loop > > > > end > > hallo zusammen ! > > ......schon ganz gut - Aber muss für den Thermofühler nicht ein > AD-Port herhalten ?.( Messverstärker , gesplittete Spannungsversorgung , CC-TOOLS) > > define kty 10 AD[1] > > Gruß..................Heino ja heino hab ich auch gerade festgestellt ! also ich habs mal versucht zu schreiben und hier das ergebnis '..:: Temperaturen ::.. define temp1 ad[1] define temp2 ad[2] define TS020 ad[3] '..:: LED´s ::.. define leds byteport[1] '..:: Variablen ::.. define y byte define z byte z = 10 y = 15 leds = 0 '..:: Programmstart ::.. #loop print "Temperatur TK1-1", temp1 print "Temperatur TW2 ", temp2 print "Temperatur TS020", TS020 pause 15 if temp1 > temp2+z or TS020+y then leds = &B00011001 if temp1 < temp2 and TS020 then leds = &B10000000 goto loop jetzt bleibt trotzdem die frage ! warum setzt er die LED´s auf an ! wenn ich das prog durchlaufen lasse ? obwohl temp1 nich über temp2 oder TS020 ist ?! eingestellt werte temp1 5 temp2 26 ts020 48 hilfe ! ;) |
| Antwort schreiben |