INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
> Mein problem, > ich will in einem wassertank die wasserlinie messen b.z.ab einem bestimmten unterschrittenen wert > (wenn zwei kabel keine verbindung über das wasser mehr haben) ein programm ablaufen lassen bis die > verbindung wieder unterbrochen wird. Das nächste problem, ich weiss nicht an welche ports schliesse ich wie die messleitung an? Anbei wie das hauptprogramm ablaufen soll. SPÄTER will ich über die 9er tastatur das programm auslösen konnen b.z unterbrechen.lcd anzeige ist auch vorhabden > > > also die messverbindung über das wasser wird unterbrochen > 0-30 sek relai 5 und 7 ( bei 0 an und 30 aus) > 30-60sek relai 1 und 3 > 60-90 sek relai 2 > 90-120 sek relai 1 und 4 > 120-150 sek relai 2 an > 150-180 sek relai 1 und 3 > 150-160 sek relai 6 an > 160- bis nächte unterbrechung relai 6 und 7 "Bis nächste Unterbrechung" heisst also, das zunächst auf das Ende der Unterbrechung gewartet wird? Das ginge z. B. so: #loop wait NOT Wasserstandsschalter ' auf Unterbrechung warten rel6 = OFF rel5 = ON rel7 = ON pause 30 * 50 ' 0 -30 s rel5 = OFF rel7 = OFF rel1 = ON rel3 = ON pause 30 * 50 '30 - 60 s rel1 = OFF ... pause 30 * 50 '120 - 150 s rel2 = OFF rel1 = ON rel3 = ON rel6 = ON pause 10 * 50 '150 - 160 s rel7 = ON pause 20 * 50 ' 160 - 180s rel1 = OFF rel3 = OFF wait Wasserstandsschalter ' auf Ende der Unterbrechung warten goto loop HTH Bye Achim |
| Antwort schreiben |