 Re: Relais Programm testen Kategorie: Programmierung Basic (von ManfredW, Homepage - 31.08.2005 19:03)
 Als Antwort auf Re: Relais Programm testen von mibr85 - 31.08.2005 18:24

> also es ist ja alles in ordnung bis darauf: temp =z.B.2540 rel8=an
> dann lasse ich temp steig sagen wir auf 2650 dann geht rel7 an aber rel8 eben nicht aus und das soll es aber.
> bei temp >3200 sind alle relais an es soll aber nur rel1 an sein und alle andern wieder aus

Du bist also sicher, dass die Ausgaberoutine an die Relaisplatine funktioniert und auch, dass die Temperaturwerte nicht hin und her schwanken.

> #Lüfter
>  rel5=off
>  rel6=off
>  rel7=off
>  rel8=off
>  if temperatur >2700 then gosub r8
>  if temperatur >2600 and <=2700 then gosub r7

Diese Zeile muss lauten
if temperatur >2600 and temperatur <=2700 then gosub r7

Sinngemäß auch in den folgenden Zeilen.
Leider bemängelt der Compiler diesen Fehler nicht.

MfG ManfredW


Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de