Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: Über RS232 senden und empfangen Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Reset - 13.09.2005 12:32)
 Als Antwort auf Re: Über RS232 senden und empfangen von Thomas Wulf - 9.09.2005 11:57
Reset nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0

> Hallo, ich denke es ist ein Hardwareproblem. Die RX/TX Anschlüsse des M2.0 sind TTL kompatibel
> und müssen mit einem Pegelwandler Typ MAX232 auf RS232 kompatible Pegel (+-12V) gewandelt werden. Ausserdem wird mit dem MAX232 die RX und TX Signale invertiert, worin bei deiner Anwendung wohl das Hauptproblem liegt. Du sollstest zumindest mit jeweil einem Transistor das RX und TX Signal invertiern. Die Pegelwandlung ist bei kurzen Leitungen in der Regel nicht notwendig.
> Es ist dasselbe wie mit der M1.1 Unit. Hierfür sind auch Pegelwandler (mit integriertem Inverter MAX232) erforderlich wenn es um die Kommunikation mit dem PC oder anderen RS232 Schnittstellen geht.
>
> viel Erfolg, Thomas

Danke Thomas,

das ist eine Information mit der ich weitermachen kann.

Gruß,

Reset

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten: