 Re: 20 A Strom messen? Kategorie: Programmierung Basic (von EEG - 14.09.2005 8:04)
 Als Antwort auf Re: 20 A Strom messen? von Thomas - 7.09.2005 20:34
Hallo Georg
Nehm den Stromwandler von LEM LTS25-NP, Primärstrom bis 25A, Betriebsspannung 5V, Aus-gangsspannung 0,5 bis 4,5V. Du siehst das ist ideal für den Einsatz am C-Control.
Ich habe noch ein oder zwei Stück Zuhause, wenn du eine brauchst dann bitte bei mir melden.

Gruß Dieter

>
> > Danke für Eure Tipps!
> >
> > Ich habe mal im Netz recherchiert.
> > Jedoch werde ich einen Stromwandler benutzen, da habe ich wohl keine "Starkstrom" führende, unisolierte Drähte.
> >
> > Die gibt es bei LEM und liegen bei 15 Euro.
> >
> > gruß Georg
>
>
> vergiss den Meßverstärker/gleichrichter nicht,den brauchst Du trotzdem
>
> Gruß Thomas