 Re: Korrektur ;-) Kategorie: Programmierung Basic (von Michael - 19.04.2004 20:14)
 Als Antwort auf Korrektur ;-) von Marcel - 19.04.2004 17:40
Stimmt leider, hab ich übersehen, sorry @Ralf

willst du trotzdem eine Hardware Lösung, so
kannst du Je eine Diode zwischen Schaltuhr Kontak
und pumpe legen. (geht aber nur bei gleichspannung)




> Hallo Michael,
>
> die dargestellte Schaltung dürfte so nicht funktionieren...;-)
> Wenn du z.B. Schalter2 einschaltest, laufen auch beide Pumpen an...
> In diesem Fall wäre es wesentlich besser, Wechselschalter zu benutzen.
> Hier genau so ein Schaltplan, auch wenn ASCII nicht besonders zum Darstellen von
> Schaltplänen geeignet ist...
>
> Versorgungsspannung
> ----------------------------------------------------
>   |           |                             |
>   |           / Schaltuhr-Kontakt  |
>   |          |                              |
>   |  ____ |________________  |
>    / Wechselschalter1           \ Wechselschalter2
>   |                                        |
>  O Pumpe1                         O Pumpe2
> _|_______________________|
> Masse
>
> Ganz abgesehen davon würde ich auf jeden Fall eine Steuerung mittels Microcontroller vorziehen,
> da wahrscheinlich innerhalb kurzer Zeit andere MSR-Aufgaben dazukommen werden...
> mfg,
> Marcel