Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: verschachtelte Sprungziele Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 19.01.2006 11:38)
 Als Antwort auf Re: verschachtelte Sprungziele von Arne - 19.01.2006 9:39
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station
Hallo Arne

das von Dir gepostete zweite Programm wird vom Compiler OCBASIC exakt in den gleichen Tokencode übersetzt wie das folgende Programm, das ein ELSEIF verwendet. Ich habe es getestet. Es läuft bei mir wie erwartet fehlerfrei. Nimmt bei Dir vielleicht "licht" andere Werte als ON und OFF an, ist es also weder ein Port noch eine Bitvariable, sondern ein Byte? Oder ändert sich "licht" zu schnell oder prellt? Was genau funktioniert denn nicht?

dim licht port[2]       'simuliert durch Tastendruck
dim led port[4]
dim impulse, weg byte

weg=10

#Lichtschranke
impulse = 0
repeat
   if (Licht = OFF)  then
       LED = OFF
       repeat : until (Licht = ON)
   elseif (Licht = ON)  then
       LED = ON
       repeat : until (Licht = OFF)
   endif
#Schritt
impulse = impulse + 1
print impulse
until (impulse > weg)
print "Ende."
return

Gruß
Dietmar

Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: verschachtelte Sprungziele (von Arne - 25.01.2006 15:07)
    Re: verschachtelte Sprungziele (von Dietmar - 25.01.2006 20:23)