> Hallo, > ich gebe per Print-Befehl Daten auf das Hyperterminal aus. > Wie kann ich verhindern das nach dem Senden ein Zeilenumbruch erfolgt? > Ich möchte die gesendeten Daten immer an der gleichen Stelle "überschreiben". > Hallo Udo, mit einem Semikolon verhinderst Du zwar, das ein Zeilenumbruch erfolgt, jedoch kannst Du im Terminalprogramm die alten Daten nicht überschreiben! Sie werden dann immer hintereinander geschrieben. Lösungsansatz: Mit folgendem Befehl kannst Du eine Zahl wieder löschen: -------------- put 8 put 32 put 8 -------------- Wenn Du also z.B. eine Zahl mit 3 Ziffern anzeigst, schickst Du vor der nächsten Aktualisierung der Zahl die obige Befehlskette 3 mal los. Dann werden Deine 3 Ziffern wieder gelöscht, und durch die aktuelle Tahl ersetzt. Du mußt natürlich immer genau wissen wieviele Ziffern Deine vorherige Zahl hatte, um dementsprechend oft die Befehlskette zum löschen zu senden! Viel Spaß beim tüfteln, MfG Tobias Meine Homepage: http://www.blueline-it.de |