Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: Verzögertes ein- ausschalten Kategorie: Programmierung Basic (von Georg - 27.02.2006 22:27)
 Als Antwort auf Re: Verzögertes ein- ausschalten von Achim - 26.02.2006 11:12
Georg nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> > > > > > ich benötige etwas hilfe fĂŒr die Einrichtung einer Funktion die wie ein ein-ausschalt verzögertes Relais zu benutzen ist !!
> > > > > >
> > > > > > Einschaltverzögerung
> > > > > > Also Port x auf on, wird eingeschaltet und Port Y geht nach Zeit X auf on.
> > > > > > Wird Port x auf off, wird ausgeschaltet und Port Y geht sofort off.
> > > > >
> > >
> > > define Port_X port[1]
> > > define Port_Y port[2]
> > > define Zeit_X 120*20 ' 120 Sekunden mal 20 Millisekunden
> > > define timer_on word
> > > define old_x bit[192]
> > >
> > > old_x = off
> > > #loop
> > > if NOT (Port_X and NOT old_x) then goto weiter
> > >   ' Port_x ist on und war vorher off
> > >   old_x = on
> > >   timer_on = timer
> > > #weiter
> > >
> > > if port_x and abs(timer_on - timer) > Zeit_X then port_y = on
> > >
> > > if port_x then goto weiter2
> > >   ' port_x aus
> > >   old_x = off
> > >   port_y =off
> > > #weiter2
> > >
> > > goto loop
> > >
> >
> > Super sauber
> > funkioniert prÀchtig
> > welche VerĂ€nderung muß ich vor nehmen um das Ausschalten zu verzögern bzw. ein und ausschalten zu verzögern ???
>
> Das wĂ€re doch mal eine schöne Übung fĂŒr Dich, meinst Du nicht? Bei Problemen wird Dir hier gerne geholfen.
>
> Bye
>  Achim

Ok !!!!!
ich versuchs
wollte die ja nicht die Zeit stehlen.

Gruß
Georg

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: Verzögertes ein- ausschalten (von ManfredW - 28.02.2006 14:58)