 Re: Nachtrag Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredW, Homepage - 12.11.2006 17:08)
 Als Antwort auf Merkwürdiges Verhalten der C-Control 1 Station von Volker - 12.11.2006 14:29
Hallo,

durch einen Hinweis von Achim wurde ich auf Deine interne Schleife aufmerksam.

> #BWTfuellen     'Handsteuerung Brunnenwasserpumpe      
> PumpeB = on                              'Brunnenwasserpumpe einschalten
> LEDB = on                                'zugehörige Led anschalten
> if F1 = off then goto BWTfuellen         'solange die Taste gedrückt ist weiterpumpen
> PumpeB = off                             'Brunnenwasserpumpe ausschalten
> LEDB = off                               'zugehörige Led ausschalten
> return

Mit Betätigen der Taste F1 springst Du in das Unterprogramm und hältst die Steuerung dort in einer Schleife.
Die Folien-Tasten an der Station könnten prellen und beim Drücken mehrmals ein- und ausschalten, d.h. die Schleife wird mehrmals verlassen und das Relais für die Pumpe erzeugt Störspannungen.
Ich würde die Steuerung nicht in einer Schleife festhalten.

MfG ManfredW