Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: PV-Leistungsanzeige Kategorie: Programmierung CC-Plus (von Hauk - 13.02.2007 15:25)
 Als Antwort auf PV-Leistungsanzeige von Dieter - 13.02.2007 9:55
Hauk nutzt:  CC1-Unit V1.1
Hallo Dieter

> Hat von euch jemand eine Idee wie man das hinbekommen kann, Anstieg oder Abfall der Zeiten zwischen 2 Impulsen ist ja nicht linear der Leistungs- Zu oder Abnahme.

Der Zusammenhang zwischen der Leistung und der gemessener Zeit ist einfach:


P = 3600 / T

P = die durchschnittlich geflossene Leistung in Watt zwischen 2 Impulsen
T = gemesse Zeit  in sec zwischen 2 aufeinanderfolgenden Impulsen des Stromzählers

Für die Zeitmessung würde sich vielleicht auch der Frequenzmesseingang (er liefert 1/T ) eignen,
wenn du seine Werte etwa über 10 sec aufsummierst. Die effektive Torzeit wird dadurch praktisch
um einen Faktor 10 vergrößert. Dieser Faktor muß natürlich dann in der Rechnung berücksichtigt
werden.

Gruß  Hauk

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: PV-Leistungsanzeige (von Dieter - 19.02.2007 13:11)