INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
|
Hi, > ich versuche schon längere Zeit Daten auf der C-Control Station zu empfangen. > Habe es mit Hyperterminal und TouchLCD versucht, > aber das Bit RXD welches signalisiert, das etwas im Empfangspuffer steht bleibt immer 0. > Das am Hyperterminal kanns nicht liegen, da ich z.B. auf dem LCD Daten empfangen kann. > Wer hat ne Idee??? Da Du ja anscheinend Programme in die C-Control übertragen kannst, scheint die Verkabelung und Hardware ja zumindest zeitweise zu funktionieren. ;-) Wenn Du dann mit Hyperterminal nichts zur Station übertragen kannst, gibt's IMHO folgende Möglichkeiten: Im Hyperterminal a) falsche COM-Schnittstelle ausgewählt b) falsches Handshake ausgewählt (richtig ist: kein HW- und kein SW-Handshake) c) falsche Baudrate ausgewählt > Hier ist mein Testprogramm: > baud R2400 d) nicht "abgehoben" e) keine Ziffern eingegeben, nicht enter gedrückt > IF RXD THEN INPUT recbyte Input wartet auf Ziffern und Enter. Du willst wahrscheinlich eher get. HTH Bye Achim |
| Antwort schreiben |