> > > > > > > habe mir eine C Controll Station erworben. > > > > > > > Dachte es wäre einfach folgendes zu erreichen : > > > > > > > > Wenn man F1 drückt soll das Relais K1 für eine bestimmte Zeit ( die muss ich noch errechnen denke > > > > so ca. 2 bis 4 Sekunden) schalten (eine Pumpe ansteuern) und nach dieser Zeit auf eine erneutes > > > > drücken der F1 Taste abwarten. > > > > > > > Kann mir da jemand helfen ? Hallo, dafür setze ich Schrittregister mit Wartezeit ein. Wenn F1 gedrückt wird, wird Schritt 1und Relais K1 eingeschaltet sowie eine Wartezeit gesetzt. Während die Wartezeit läuft, werden die anderen Programmteile weiter bearbeitet. Nach Ablauf der Wartezeit wird in Schritt 1 die Taste F1 abgefragt mit anderer Funktion. siehe hierzu meine homepage Teil Steuerungstechnik und Softwarebausteine. Viel Erfolg wünscht Dir ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |