Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: War nur eine Vermutung ... Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 22.03.2021 11:21)
 Als Antwort auf War nur eine Vermutung ... von laika - 22.03.2021 10:08
Dietmar nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Maxi, Open-Mini Station
Hallo Laika!

> > Der Innenwiderstand einer am AD-Wandler angeschlossenen Signalquelle sollte laut Controllerhersteller grundsätzlich nicht mehr als 10 kOhm betragen.
> Hm, technische Begründung? Hast Du eine?

So steht das im Manual zum AW60-Controller. Im Kapitel "A.8 ADC Characteristics" steht "Analog source resistance External to MCU" und dort steht als Maximalwert 10 kOhm. Vermutlich kann eine Signalquelle mit höherem Innenwiderstand nicht genug Strom während der Messung liefern. Die Folge sind ungenaue Meßergebnisse.

Freundliche Grüße

Dietmar

Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten: