 Re: Probleme mit Ports des IO Terminals Kategorie: C-Control I V1.1 (von Andreas - 23.08.2004 21:54)
 Als Antwort auf Re: Probleme mit Ports des IO Terminals von Heino - 23.08.2004 14:35
> > Habe dasselbe Thema in diesem Forum gefunden, vom 30.8.04
> > geschrieben von Thomas (leider keine Email Adresse angegeben)
> > Dort hat sich keine Lösung gefunden.
> > Bye
> >
>
> Hallo zusammen !
> das Ganze erinnert mich an ein eigenes Problem , aufgetreten bei einem Leitfähigkeitsfühler und dem
davon
> gesteuerten Magnetventil . Da traten Kopplungen zwischen Ein-und Ausgang auf .
> Es war aber nicht der Anlaufstrom des Magnetventiles , sondern die Abschaltspannungsspitze ! Die
wurde in
> die Steuerelektronik eingekoppelt und hat dort jedesmal ein IC zerschossen  Das habe ich dann mit
>  einer "Doppeldrossel auf Ringkern" in Zu-und Ableitung der Ventilspule erfolgreich bekämpfen
können .
> ( Drossel direkt am Magnetventil angesetzt .)  
> Es ist immerhin möglich , dass hier etwas ähnliches abläuft .

Hallo
 Wenn ich den Motor über die Ports schalte funktioniert alles klaglos. Wenn ich ihn
dann manuell einschalte beginnts zu spuken, dasselbe beim ausschalten.
Ich habe die Stromkreise getrennt, 220 Volt probiert usw.
Nicht immer, aber manchmal reagiert das Ding schon wenn ich mit dem Messgerät oder
Schraubenzieher berühre.
Bye Andreas