Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: Servo DA1/2 oder P4/5 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von DIE HARD - 22.02.2005 19:34)
 Als Antwort auf Servo DA1/2 oder P4/5 von Stefan Süßmann - 21.02.2005 20:10

> Hallo,
>
> ich habe gerade testweise 2 Servos einmal an Port 4 und 5 und dann an DA1 und DA2 angeschlossen.
> Die Signale werden über den Ausgang eines Beschleunigungssensors (ADXL202JE) verändert.
> Über die DA-Ausgänge sind die Servos gewohnt ruhig. Hänge ich sie an Port4/5, dann sind sie ständig am Zucken. Die PWM per Treiber scheint nicht exakt genug zu arbeiten. Hat jemand eine Idee zur Abhilfe? Im Moment geht das auf das Material und treibt den Stromverbrauch in die Höhe.
>
> mfg
>
>
> Stefan
>
>

Hallo....
Das kann ich nicht verstehen. Ich messe einen Jitter von 7us.
Das darf eigentlich nichts ausmachen.
Was ist denn sonst noch angeschlossen?
ciao..



 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: Servo DA1/2 oder P4/5 (von Stefan Süßmann - 22.02.2005 19:52)
    Re: Servo DA1/2 oder P4/5 (von DIE HARD - 22.02.2005 20:10)
        Re: Servo DA1/2 oder P4/5 (von Stefan Süßmann - 22.02.2005 21:52)
            Re: Servo DA1/2 oder P4/5 (von DIE HARD - 23.02.2005 14:14)
                Re: Servo DA1/2 oder P4/5 (von Stefan Süßmann - 23.02.2005 19:20)