 Re: mit I²C Bus MAX6956 ansprechen Kategorie: Programmierung Basic (von Stefan Tappertzhofen, Homepage - 13.06.2005 19:43)
 Als Antwort auf Re: mit I²C Bus MAX6956 ansprechen von richard - 13.06.2005 17:49
Stefan Tappertzhofen nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro

Hallo,

> define SDA as Port[9]
> define SCL as Port[10]

Die brauchst Du doch nicht. Das macht schon das IIC Objekt.

> LCD.init

Bevor Du mit dem Config oder IIC Objekt arbeitest muss LCD.OFF stehen. Die Umleitungen müssen nämlich abgeschaltet werden.

> With IIC
> .init
> .start
> .SEND  10000000b
>
> end with

Hier sendest Du etwas, schließt aber nicht per IIC.STOP bzw. hier einfach .STOP die Verbindung. Nach dem STOP kannst Du dann per .START und .GET Daten abholen.

> Danke schon mal im voraus.

Bitte ;)

Gruß,

Stefan

Meine Homepage: http://www.fdos.de

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten: