Das Open-Control-Projekt - Die Alternative zur C-Control-I


Das Forum zur C-Control-1
Welche C-Control-Varianten existieren?
Übersicht - Suchen - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Login - Registrieren
INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum 

 Re: Relais mit Relais schalten Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Jens - 17.01.2010 20:10)
 Als Antwort auf Relais mit Relais schalten von Lukas - 17.01.2010 14:20
Hallo Lukas!

> Ich versuche große Lasten mit der OpenMicro zu schalten und bin dabei auf EMV Probleme gestoßen.

Hast Du die OM gegen EMV abgesichert, siehe Doku unter „Besonderheiten der Kontroller“? Ich verwende die Variante mit der 5,1V Z-Diode und habe damit noch keine Probleme gehabt…

> Ich hab jetzt gelesen, dass ich zum Kontaktfunken minimieren einen Snubber an die Lastseite des Relais schalten soll, aber wie ist der bei Induktiven Lasten zu dimensionieren?

Ein einfacher Kondensator mit 47nF/250V~ parallel zur Schütz-Spule geschaltet reicht auch schon aus (z.B. Reichelt: MP3-X2 47N).

> Kann ich auch GND von meiner Schaltung an den Nullleiter klemmen?

Das solltest Du tunlichst vermeidenÂ…

LG Jens

 Antwort schreiben

Bisherige Antworten:

Re: Relais mit Relais schalten (von Lukas - 17.01.2010 21:29)
    Re: Relais mit Relais schalten (von Jens - 18.01.2010 0:55)
        Re: Relais mit Relais schalten (von Lukas - 24.01.2010 1:30)
    Re: Relais mit Relais schalten (von Hanns - 18.01.2010 0:22)