ein Nachtrag noch (hätte ich bloß Vorher nachgelesen): Die CControl-Station verfügt über einen streng linearen Temperaturwandler mit dem Sensor AD592. Der Messwandler gibt dieses aus: -25°C < 0 < 102°C entspricht 0 < 50 < 255 Digit. in Schritten von 0,5 K pro Digit. Will man hier die "echte" Temperatur errechnen, braucht man keine Tabelle: realtemp = AD[x] / 2 - 25 Allein des Vorzeichens wegen beim Auftreten von Minusgraden ist hier eine Wordvariable zu verwenden. Treten mit Sicherheit keine Minusgrade in den Messungen auf, reicht ein Byte. Da du nicht geschrieben hast, welchen Typs dein Sensor ist (z.B. KTY100, für den es in deiner Software entsprechende Tabellen gibt), hast du nun 2 Lösungs- hilfen. Ich hoffe, eine davon ist die richtige. |