 Re: Nochmals Photovoltaik Datenlogger Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Henrik, Homepage - 28.11.2005 18:57)
 Als Antwort auf Re: Nochmals Photovoltaik Datenlogger von Markus - 28.11.2005 18:48
Henrik nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro

> Das mit dem Dreisatz ist mir eigentlich schon klar.
> 1 Umdrehung entspricht 6,66 Wh, aber wie kann ich dann
> z.B. 86,67 Wh anzeigen? Geht das mit dem MOD Befehl, oder wie muß ich das machen. Da ist mir leider nicht so ganz klar. Bitte eine kleine Hilfestellung

Genau mit der MOD Befehl ist der richtige Kandidat.

Also z.B.:

Print 8667/100;
Print ",";
Print 8667 MOD 100

Grüße
Henrik

Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de/control/