 Re: Probleme mit I/O Terminal Kategorie: C-Control I V1.1 (von Achim - 31.05.2004 16:59)
 Als Antwort auf Re: Probleme mit I/O Terminal von Thomas - 31.05.2004 15:53
> > > > Hast Du das Problem auch in anderen Räumen an anderen Steckdosen? Bei Bekannten?
> > >
> ich habe die Schaltung bisher an 4 verschiedenen Orten getestet. Der Fehler trat überall im gleichen
> Maße auf.
> Heute habe ich Station und I/O Terminal an einer 12V Batterie betrieben. Beim berühren einer
> Netzspannungsklemme mit einem 30cm langen Schraubendreher in 60cm Abstand zu Station und
> I/O Terminal zeigten LEDs und Ports wieder Fehlschaltungen.

Hast Du Dich schon mal auf ESP untersuchen lassen? ;-) Sorry, mir fällt nichts mehr ein. Es scheint
sich um eine hohe Empfindlichkeit des Terminals gegenüber elekto-magnetischen Feldern zu handeln.

Da ein Austausch des Terminal ja nichts brachte, mag die Schaltung eine Fehlentwicklung sein - allerdings
müssten sich  dann viel mehr Leute darüber beklagen.

Bye
  Achim