 Re: Probleme mit Ports des IO Terminals Kategorie: C-Control I V1.1 (von Achim - 23.08.2004 0:32)
 Als Antwort auf Probleme mit Ports des IO Terminals von Andreas - 23.08.2004 0:13
Hi,

> Habe eine Station und IO Terminal. Strom kommt von 12 Volt Akku. Mit den Digiports des
> Terminals steuere ich über Zusatzrelais 12 V Motor an. Funktioniert beim Testen , das LCD
> verliert beim Einschalten des Motors zwar an Helligkeit aber ansonsten ok.
> ABER : sobald ich den Motor manuell ein und ausschalte veränderns sich
> die LEDs  und auch die Zustände der Ports.
>
> Wer weiss Rat ???

Da ist wohl irgendwas nicht richtig entstört. Zum einen schreibt Conrad irgendwo, dass die elektromagnetische Empfindlichkeit der Station bei 12V Betrieb wesentlich höher sei, und empfiehlt daher
Betrieb mit 230V.

Zum anderen schrieb hier jemand vor einigen Wochen / Monaten von erheblichen Problemen mit dem
I/O-Terminal. Wie's ausgegangen ist weiß ich leider nicht mehr. Vielleicht suchst Du mal nach dem
Thread.

Äh, wenn der Motor von der Station gesteuert werden soll, wieso schaltest Du ihn dann eigentlich noch
manuell?

HTH

Bye
 Achim