INFO - FAQ - CC2-Forum - CCPro-Forum |
> Hallo, > ich möchte bei meinem Aquarium die beiden Leuchtstoffröhren getrennt, je nach Sonneneinstrahlung, ein-/ausschalten. Hierzu habe ich mir den TSL250 (Conrad 16 39 70) gekauft. Dies ist ein Licht-Spannungswandler mit Ub 5V. Am Ausgang sollen je nach Helligkeit 5mV bis 5V herauskommen. > Meine Frage nun: Kann ich den Spannungsausgang direkt an den AD-Port der C-Control anschließen oder benötige ich noch irgendwelche Schutzmaßnahmen? > > Gruß Michl > > Hallo Michl ! Im Prinzip direkt anschliessbar , die CCEingänge sind intern gegen Mißhandlung geschützt . Ich würde bezüglich der Uref noch mal genau hinsehen . Die maximale Ausgangsspannung des Sensors und die verwendete Uref sollten gleich sein . Wenn Du im 5-Volt-System bleibst , ist alles Ok , da die GND-Leitung ja gemeinsam genutzt wird. Gruß - auch an Deine Fische...............................Heino |